Imac électricité et prise de terre

Salut BAPTOUZ, je viens d'avoir exactement le même problème que toi avec mon MAC intel 24" que je viens d'acheter, ma maison datant des années 70, n'avait pas la terre à toutes les prises, car elle n'était obligatoire à l'époque que dans les pièces d'eau (Salle de bains-cuisine), et bien entendu celle de mon Mac n'en possédait pas, et donc, petites pertes de courant par le boitier Alu.
J'ai donc récupérer un fil de terre dans une boite de dérivation, que j'ai relier à la prise d'alim du Mac, et les problèmes ont effectivement disparus.
Je pense, que tu pourras certainement récupérer une terre dans une boite de deriv. de ton habitation (Fil :Vert/Jaune), mais si tu n'est pas trop bricoleur, demande conseil à un électricien ou à un ami qui connait un peu.
:mad: Mais pas de terre BRICOLER sur les tuyaux de radiateurs ou d'alimentation des appareils sanitaires, sinon en cas de court-circuits, c'est l'ensemble de ces appareils (Certainement de tout l'immeuble) qui se transformeront en chaise électrique.
Mais je suis quasiment sûr qu'une terre doit se trouver dans ton appart., ne serait-ce que dans ta salle de bains, cherche les boites de dérivation et jette un œil (Fil: VERT/JAUNE)
Tiens nous au courant (Pas top) de la suite
 
Bonjour

Relier à la terre ton Mac est une obligation. Elle te garantira, comme pour tout appareil électrique de classe 1 une sécurité nécessaire. Donc tous les conseils qui vont dans ce sens sont excellents.

Ce que j'ai ajouté, c'est que la mise à la terre, si elle te protège, ne supprime pas le défaut de l'appareil qui "fuit", et que mieux vaut réparer cette fuite, si elle existe. D'où mon conseil de tester une telle fuite sur ton Mac, mais aussi sur ton installation. Pour du petit bricolage, un testeur/tournevis, pas cher, fera très bien l'affaire. Tu poses la partie métallique (biseau pour visser) sur l'objet du test, et mets ton doigt de l'autre côté du tournevis (plot métallique rond). Si le testeur s'allume, il y a fuite. Rudimentaire, mais efficace. Idem sur les 2 trous et la tige de terre d'une prise murale. Dans l'un des trous (la phase), le testeur s'allume (trou en principe relié à du fil rouge, ou marron ou autre, mais jamais bleu ni vert/jaune). Dans l'autre, le neutre, la lumière ne doit pas s'allumer. De même pour la tige de terre (fil jaune/vert). Si le neutre ou la terre de ta prise allume ton testeur, danger. Ton installation électrique va avoir besoin d'une sérieuse révision.
Enfin, un dernier point : Si tu testes ton Mac, terre débranchée, et que le testeur ne s'allume pas, alors que tu sens des picotements en approchant le visage, il s'agit d'électricité statique, à laquelle tu es très sensible. Pas de problème, en rebranchant ton Mac à une prise munie d'une terre fonctionnant correctement, tout devrait rentrer dans l'ordre.

Désolé de me commettre dans ce b.a., BA sur les circuits électriques, et toutes mes excuses à celles et ceux qui auraient lu en connaissant déjà ces remarques.

cordialement
JM

www.desphotos.net

Salut RIGOLPAZAVEXA, comme toi, je suis un nouveau venu sur ce forum (mais utilisateur Mac depuis très longtemps), si tu regardes 2 discussions plus bas tu pourras constater que BAPTOUZ à le même problème que moi avec son Mac Intel 20", et on lui préconise de reliée la prise d'alim. de son Mac à la terre.
Alors que penser, coïncidence du même problème, ou alors relier la terre est'elle la solution ??
A cogiter
Merci pour tes conseils
 
Je crois qu'on a bien compris..... sauf qu'en l'occurence il me semble que la "fuite" dont tu parles est NORMALE!

Un transistor dans son fonctionnement, envoie, il me semble, un courant à la masse du circuit électronique (ce sont de vieux souvenirs de mes cours d'électronique.... je veux bien être contredit par des spécialistes).

Ce n'est sans doute pas un hasard si tous mes appareils électroniques à carcasse métallique présentent ces mêmes sensations de "fourmillement" quand on les touche, lorsqu'ils ne sont pas reliés à la terre. Je ne pense pas que ce soit un défaut généralisé qui affecterait tous ces appareils nécessitant que je les envoie tous en SAV!
 
Bonjour rémy

En matière d'électricité, on n'est jamais trop prudent. Il s'agit peut-être, comme tu l'indiques, d'un courant d'induction créé par les composants du Mac (mais en principe, le constructeur doit veiller à isoler la carcasse). Pour ma part, je n'ai jamais rencontré ce problème sur un Mac.

Il peut s'agir aussi d'un défaut plus grave. Donc, il ne coûte rien que de le rechercher (cela demande 5 minutes), J'agis un peu comme mon médecin à qui j'indique une sensation d'étranglement de la gorge. ORL immédiatement pour dépister des nodules. Après examen excluant un cancer, recherche vers des maladies moins graves.
Lorsque j'interviens sur une installation électrique, je commence toujours par tester des fuites éventuelles.

Concernant le courant induit par les composants, je m'interroge encore plus sur ce qu'il se passe avec les Mac portables. Certains étaient à carcasse métallique. Ils présentaient des problèmes de chaleur, mais je n'ai jamais lu qu'ils induisaient un courant perceptible pour l'utilisateur. Heureusement, car aucune mise à la terre possible. Et le fait que l'alimentation de départ soit une batterie n'en est pas la cause, l'alimentation secteur d'un Mac est transformée dans le bloc alimentation, et dans les 2 cas, l'électronique, plus ou moins identique, crée les mêmes courants d'induction.

Cordialement
JM


Je crois qu'on a bien compris..... sauf qu'en l'occurence il me semble que la "fuite" dont tu parles est NORMALE!

Un transistor dans son fonctionnement, envoie, il me semble, un courant à la masse du circuit électronique (ce sont de vieux souvenirs de mes cours d'électronique.... je veux bien être contredit par des spécialistes).

Ce n'est sans doute pas un hasard si tous mes appareils électroniques à carcasse métallique présentent ces mêmes sensations de "fourmillement" quand on les touche, lorsqu'ils ne sont pas reliés à la terre. Je ne pense pas que ce soit un défaut généralisé qui affecterait tous ces appareils nécessitant que je les envoie tous en SAV!
 
Désolé, je ne voulais pas semer la zizanie, mais simplement obtenir quelques conseils concernant ces quelques désagréments.
Je confirme qu'après branchement de la terre sur la prise, plus d'électricité parasite sur le boitier Alu.
Mais je ne suis pas complètement obtus, et je vais dès ce soir, aller acheter un tournevis testeur (Qui me sera de toute manière utile dans l'avenir) et rebrancher mon Imac sur une autre prise non munie de cette fameuse terre, et faire un test.
je vous tiendrais informer de ce test, mais bon, que faire si le tournevis s'éclaire ??
Normal, pas Normal ?????:confused:
 
que faire si le tournevis s'éclaire ??
Normal, pas Normal ?????:confused:
Un tournevis testeur sert normalement à tester la présence de la phase, et non de la terre.

On peut toutefois s'en servir pour tester l'absence éventuelle de la terre sur la prise, à l'aide d'un morceau de fil isolé.

1- Dans la prise, il faut commencer par mettre la pointe du tournevis sur la phase (le tournevis doit s'allumer quand on met le doigt à l'arrière).

Avec les prises modernes munies d'un cache qui empêche l'introduction d'objets autres que les prises mâles, ça risque d'être un peu difficile. On peut toutefois y arriver en utilisant simultanément deux tournevis électriques isolés (impératif, car risque d'électrocution!)

2- Avec un morceau de fil qu'on tient par la gaine isolante (car le tournevis ne doit pas s'allumer intempestivement), relier électriquement d'une part l'arrière du tournevis testeur et d'autre part la "terre" à contrôler (partie saillante de la prise "avec terre").

Si le tournevis ne s'allume pas lors de la mise en contact, alors la terre est absente de la prise.

S'il s'allume, le courant part bien vers la terre. Mais on ne peut pas en conclure que cette mise à la terre soit forcément suffisante pour établir une bonne protection (mauvaise terre). Un trop faible éclairement du tournevis indiquerait même plutôt une défaillance à ce niveau.


NB: certains tournevis sont d'ailleurs fournis avec le petit morceau de fil isoléqui permet de faire ce test. Par exemple:
302102.jpg

La pince "croco" doit être fixée sur la prise de terre à tester, et la pointe du tournevis enfoncée dans la phase.
 
Bonjour

Non, il n'y a pas du tout de zizanie. Des points de vue qui convergent sur la nécessité absolue de relier les Mac à une prise de terre de qualité, et des réflexions sur les causes de ce ressenti d'électricité. Mais, plus ou moins de tête, notre bon Montaigne n'affirmait-il pas la nécessité de "frotter et limer notre cervelle contre celle d'autrui"

Cordialement
JM
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=autrui


Désolé, je ne voulais pas semer la zizanie, mais simplement obtenir quelques conseils concernant ces quelques désagréments.
Je confirme qu'après branchement de la terre sur la prise, plus d'électricité parasite sur le boitier Alu.
Mais je ne suis pas complètement obtus, et je vais dès ce soir, aller acheter un tournevis testeur (Qui me sera de toute manière utile dans l'avenir) et rebrancher mon Imac sur une autre prise non munie de cette fameuse terre, et faire un test.
je vous tiendrais informer de ce test, mais bon, que faire si le tournevis s'éclaire ??
Normal, pas Normal ?????:confused:
 
Concernant le courant induit par les composants, je m'interroge encore plus sur ce qu'il se passe avec les Mac portables. Certains étaient à carcasse métallique. Ils présentaient des problèmes de chaleur, mais je n'ai jamais lu qu'ils induisaient un courant perceptible pour l'utilisateur. Heureusement, car aucune mise à la terre possible. Et le fait que l'alimentation de départ soit une batterie n'en est pas la cause, l'alimentation secteur d'un Mac est transformée dans le bloc alimentation, et dans les 2 cas, l'électronique, plus ou moins identique, crée les mêmes courants d'induction.

Cordialement
JM

je t'assures qu'avec mon powerbook aluminium, si je le branche sur le secteur SANS prise de terre, il y a bien ce fourmillement électrique ;).... J'ai bien la terre chez moi mais le chargeur fourni possède soit un branchement "court" sans terre, soit une rallonge trois pines et je confirme que l'on sent la différence !!!

Dans tous les cas, une installation électrique conforme est OBLIGATOIRE ! Si tu es locataire, parles en à ton proprio !!! un peu de lecture
 
Bonjour

Merci de ton information, qui infirme en partie l'un de mes arguments (mais, cela, ce n'est pas grave).
Il semble, de ce que tu dis, que cela n'existe qu'en utilisation secteur. Ce serait donc l'alimentation qui serait en cause.

Cordialement
JM

je t'assures qu'avec mon powerbook aluminium, si je le branche sur le secteur SANS prise de terre, il y a bien ce fourmillement électrique ;).... J'ai bien la terre chez moi mais le chargeur fourni possède soit un branchement "court" sans terre, soit une rallonge trois pines et je confirme que l'on sent la différence !!!

Dans tous les cas, une installation électrique conforme est OBLIGATOIRE ! Si tu es locataire, parles en à ton proprio !!! un peu de lecture
 
exactement

l'alimentation, n'étant pas branchée à la terre, se décharge donc... en toi via le laptop ! c'est toi qui véhicule cette électricité résiduelle

pourquoi dès lors n'y en a til pas lorsque l'on travaille sur batterie ?
En fait, si, il y a bien de l'électricité résiduelle mais à niveau (tension) tellement faible que nous ne ressentons rien !

De mémoire, cela est gênant à partir de vingtaine de volts (en courant alternatif) et un peu moins en courant continu

Beaucoup d'électroniciens se mettaient autour du poignet un bracelet metallique, relié à la terre, pour éviter que l'électricité résiduelle ne les gêne et surtout ne détruise leur montage électronique ....

voili voilou
 
Tout matériel utilisant l'énergie électrique du réseau est doté d'une prise d'alimentation a l'origine
Si cette prise est présentée avec deux bornes mâles plus un récepteur femelle,
le matériel doit être connecté à une prise correspondant au même type.
Actuellement ne pas avoir de mise à la terre réelle sur ce type de prises relève de l'inconscience
ne serait qu'en cas d'incendie ou une assurance se dégagerait de toute responsabilité avec tout
appareil branché.
Les matériels Mac sont chers et la mise à la terre doit être vérifiée et l'utilisation de parafoudres compétents ou onduleurs souhaitables.
Selon EDF les mises à la terre sont obligatoires.
 
Je rajouterai qu'en dépit de l'intérêt évident et de l'obligation d'une telle mesure, les prises de terre sont assez souvent absentes ou inefficaces.

Sur les prises murales "avec terre", il arrive parfois que la terre ne soit tout bonnement reliée à rien. C'est très fréquent sur les anciennes installations.

Les rallonges et les multi-prises "avec terre" peuvent également ne pas transmettre la terre. Le câble peut ne contenir que deux conducteurs, l'un pour la phase et l'autre pour le neutre, mais rien de prévu pour la terre en dépit de la forme des prises. C'est assez courant sur les modèles vendus bon marché (encore du made in China frelaté ?)...

Enfin, la mise à la terre de l'installation (réalisée au niveau de la maison ou de l'immeuble) n'a pas forcément l'efficacité escomptée. Celle-ci doit être vérifiée (mesurée et comparée aux normes en vigueur) par un professionnel agréé.
 
Je rajouterai qu'en dépit de l'intérêt évident et de l'obligation d'une telle mesure, les prises de terre sont assez souvent absentes ou inefficaces.

Sur les prises murales "avec terre", il arrive parfois que la terre ne soit tout bonnement reliée à rien. C'est très fréquent sur les anciennes installations.

Les rallonges et les multi-prises "avec terre" peuvent également ne pas transmettre la terre. Le câble peut ne contenir que deux conducteurs, l'un pour la phase et l'autre pour le neutre, mais rien de prévu pour la terre en dépit de la forme des prises. C'est assez courant sur les modèles vendus bon marché (encore du made in China frelaté ?)...

Enfin, la mise à la terre de l'installation (réalisée au niveau de la maison ou de l'immeuble) n'a pas forcément l'efficacité escomptée. Celle-ci doit être vérifiée (mesurée et comparée aux normes en vigueur) par un professionnel agréé.
Tout a fait vrai.
C'est pourquoi il ne faut pas hésiter à faire exécuter un test par EDF qui se trouve être à charge du loueur ou du propriétaire.